發布日期:2017-12-13 17:00
靜電除塵器的保養主要包括以下內容,對潤滑部位和變壓器內定期加油;外露金屬件如平台、梯子、欄杆等部件定期刷漆,防止生鏽;儲備易損件等;停運時間較長的電除塵器要經常開動振打機構,防止生鏽以及軸係統卡死。
對待靜電除塵器也像主機一樣實行計劃檢修,按時進行定檢、中修、大修。檢修後,車間應會同有關科室按驗收標準認真檢查驗收,確認檢修質量合格方可允許投運。並將檢修內容詳細記錄,然後歸檔。檢修計劃的(de)編製應根據日常出現的缺陷、故障隱患以及零部件和易損件的壽命,提出檢修的內容、時間、達到的標準和改進措施方案,備品備件數量,經費預算等。製定檢修計劃,應把改進性檢修納入計劃內,因為技術總在不斷地進步,所以每次檢修不應該是重複的。O把定期檢修與日常性維修相結合,以減少工作量,加速檢修時間,下麵91看片列出靜電除塵器中、小修的主要內容,供參考。
部位 | 項目 | 檢修內容 |
本體外部 | 人孔門 | 密封與否;有否腐蝕 |
振打傳動裝置 | 減速機潤滑油位;減速機有否漏油;保險片是否完好 | |
灰鬥卸灰裝置 |
卸灰閥是否磨損;灰鬥是否漏風;輸灰裝置工作是否正常 |
|
電場內部 | 氣流分布板 |
有否堵塞;有否變形 |
電極間距 | 有否局部變小現象;與振打錘、阻流板相對位置是否發生變化 | |
絕緣子和保護套 | 有否灰塵黏附、破損;保護套是否腐蝕 | |
收塵極係統 | 收塵極板 | 有否過分的堆灰現象;有否腐蝕變形;與下部阻流板碰磨否;振打砧螺栓有否鬆動 |
振打裝置 | 錘與砧是否對中;接觸點有否明顯變形;振打軸傳動是否平穩;振打軸承有否過度磨損;有否漏氣;振打錘螺栓是否緊固 | |
放電極係統 | 放電極 | 有否肥大;有否斷線;有否異常變形;有否腐蝕 |
振打裝置 | 除包括收塵極振打裝置的內容外,還有:絕緣瓷軸有否汙染;絕緣瓷軸有否裂紋;阻塵絕緣板有否變形;保溫箱內是否清潔、保溫。 | |
電氣部分 | 控製盤 | 計量儀表是否有缺陷;各接頭有否鬆弛現象;各種整定值是否正確 |
整流裝置 | 絕緣油位是否符合規定;高壓襯套、低壓接頭部分有否汙損;各個接頭有否鬆弛現象 | |
其他 | 高壓開關絕緣子、母線支撐絕緣子、穿牆套管有否汙損;各個接頭、螺栓有否鬆弛;接地電阻是否正常;絕緣電阻是否正常 |
具休大修計劃內容如下。
1.清灰前先觀察極板極線的積灰情況。如果積灰厚度厚薄不等時可能是氣體流速分布不均(jun1)的結果,當積灰厚度在5-6mm以內視為正常,超過該值證明是振打失靈,可能是卡軸、竄軸、緊固螺栓鬆動或者掉錘頭砧鐵等的結果,應檢修傳動裝置和振打機構。
2.局部出現腐蝕,可能在腐蝕處的外殼或灰鬥漏風的結果,應加強密閉措施或補焊。
3.檢查人孔門處的極板及其底部是否出現腐蝕,一經發現表明人孔漏風,應加強密閉措施。沿襲下來所采用的石棉繩是難以保證氣密性,O換成玻纖膠繩。
4.檢查陰陽兩極的(de)同極間距是否超差。如果因陽極排和陰極小框架翹曲變形,或者因振打而脫槽竄位,應先校正後調整。如發現斷線和緊固螺栓鬆動,應更換和加固後點焊。
5.檢查灰鬥的(de)密閉和積灰情況以及阻流板是否脫位,如果灰鬥內經常粘灰或棚灰,可能是因漏風或保溫不善引起的,在檢修時予以觖決。必要時增設加熱器或振動器。
6.檢查高壓絕緣子室(保溫箱)是否積灰或出現正壓,並由此而引起絕緣子汙穢、破損;高壓導體連接是否牢固;阻尼電阻發熱或燒毀等。發現異常時處理或更換。
7.檢查高壓供電機組。重點是整流變壓器的油位和油質,是否滲油或漏油,檢查時應添加或更換同一型號的絕緣油,必要時要抽芯檢查;電纜和電纜終端頭是否漏油或放電;電壓自動調整器的火花跟蹤、電流極限和電壓極限這三個功能是否正常;控製櫃上的開關、接觸器、繼電器的觸點是否磨損或燒結;插件是否緊固,有無偏斜;儀表讀數是否準確。發現問題應調整解決。檢修時除吹灰清掃和擦拭外,還應對可控矽的冷卻風機加油。
8.檢修振打機構和傳動係統。重點在軸承座、耐磨套、砧鐵和錘頭磨損情況,焊縫有無開裂脫焊,螺栓有無鬆動,特別要檢查振打軸是否竄位或卡住、瓷轉軸是否扭斷或有放電痕跡,聚四氟乙烯板有無擊穿破損等。發現問題,檢修時應予處理或更換。對於傳動件如減速機的油位、保險片的扭傷或斷裂等也應檢查和處理。
9.檢修保溫層
10.檢查各部位的接地線是否完整或鏽蝕,必要時重行施焊,確保接地良好。測量接地電阻值。
11.與靜電除塵器進出口煙箱接口管道以及連接處有無漏風或積灰,發現問題及時處理。
12.與灰鬥連接的卸灰閥及運灰螺旋輸送機的鎖風是否良好,檢修時應加強密封措施。
檢修電話:13731707067 網址:http://www.sxefapiao.com/